规范冲突以哪个为准?

GB51309-2018第3.2.9(3)的规定与GB50016-2014(2018)第10.3.5(2)的规定不同,但都在用!应遵照哪个好?

鸿垚 | 2025-07-30 14:30
请写下您的回答回答

回答 | 2

牛丫头消防课堂 2025-07-30 14:40 10 [回复]举报

原则上,哪个晚按照那个。

你这个肯定依据GB51309-2018,不仅是早晚,更重要的它们两者不冲突,而是GB51309-2018规定的更具体,区分安装位置、灯具大小,所以肯定是这个专业规范GB51309-2018为主。

李勤 2025-07-30 16:53 10 [回复]举报

首先建规是通用规范,应急照明规范是专业规范,并且专业规范执行日期晚于通用规范,应按照这个专业规范执行。